Jordfel i eluttag.

Prata om mickar och elektronik
Användarvisningsbild
inber
VIP medlem
Inlägg: 2801
Blev medlem: fre 03 okt 2008, 00:14
Ort: Stockholm

Re: Jordfel i eluttag.

Inlägg av inber »

mrbaloo skrev:Förresten, kan man använda wn multimeter för att mäta upp om man har krypströmmar mellan utrustning? Tänkte i så fall testa koppla all utrustning till jordade uttag och testa om det fortfarande finns krypströmmar. Men man vill ju inte gärna testa med händerna...
Du borde kunna mäta mellan jord på ojordad stärkare och jord på någon jordad grej. Jag blir inte förvånad om det är halva nätspänningen, dvs ca 110-120 Volt däremellan.
Skriv som en klåpare om du vill uppfattas som en klåpare. Skriv gärna utan punkt och kommatecken, så har du minst en sak gemensam med den litterära celebriteten James Joyce - ingen orkar läsa vad du skrivit...
Användarvisningsbild
mrbaloo
Medlem++
Inlägg: 5344
Blev medlem: sön 30 sep 2007, 21:54
Ort: Ö-vik
Kontakt:

Re: Jordfel i eluttag.

Inlägg av mrbaloo »

Då är dey väl bara att ställa in multimetern på ac spänningsmätning och mäta. Tack för hjälpen.
Användarvisningsbild
mrbaloo
Medlem++
Inlägg: 5344
Blev medlem: sön 30 sep 2007, 21:54
Ort: Ö-vik
Kontakt:

Re: Jordfel i eluttag.

Inlägg av mrbaloo »

Ok, jajjamensan. Jag mätte upp 115 V AC mellan de två anslutna enhetern i olika vägguttag (ett jordat och ett ojordat). Men sedan skarvade jag iväg den det som var anslutet till ojordat uttag till ett annat jordat uttag i samma rum. Nada spänning (= 0 V AC) mellan de anslutna enheterna. Bingo, det verkar som om allt hade med jordningen att göra.

Jag skall få hem en elektriker om drygt en vecka att kolla på detta. Tillls vidare kör jag med skarvdosa till jordat uttag.

/MrBaloo
Användarvisningsbild
inber
VIP medlem
Inlägg: 2801
Blev medlem: fre 03 okt 2008, 00:14
Ort: Stockholm

Re: Jordfel i eluttag.

Inlägg av inber »

mrbaloo skrev:Ok, jajjamensan. Jag mätte upp 115 V AC mellan de två anslutna enhetern i olika vägguttag (ett jordat och ett ojordat). Men sedan skarvade jag iväg den det som var anslutet till ojordat uttag till ett annat jordat uttag i samma rum. Nada spänning (= 0 V AC) mellan de anslutna enheterna. Bingo, det verkar som om allt hade med jordningen att göra.

Jag skall få hem en elektriker om drygt en vecka att kolla på detta. Tillls vidare kör jag med skarvdosa till jordat uttag.

/MrBaloo
Förklaring:

Det sitter lite nätfilter på 220 V-ingången i din förstärkare som ska leda bort störningar till jord. Vad som händer är att om jorden på din förstärkare inte är kopplad till "riktig jord", så leds inte den här spänningen bort, utan chassit ligger på halva nätspänningen. Du lär nog inte dö av det, eftersom spänningen kommer via små fjuttiga kondensatorer som inte förmår elchocka dig på ett farligt sätt. Det blir inga ampere, om man säger så. Men det är ju väldigt obehagligt.
Skriv som en klåpare om du vill uppfattas som en klåpare. Skriv gärna utan punkt och kommatecken, så har du minst en sak gemensam med den litterära celebriteten James Joyce - ingen orkar läsa vad du skrivit...
Användarvisningsbild
Musikanten
Medlem+
Inlägg: 734
Blev medlem: sön 16 sep 2012, 17:23
Ort: Lund

Re: Jordfel i eluttag.

Inlägg av Musikanten »

Det är lätt att bli överraskad när man mäter AC med en DVM eftersom den mäter med hög impedans som inte belastar mätpunkterna på samma sätt som en gammaldags analog voltmeter.
Dessa två kompletterar varandra faktiskt i vissa fall. :D
Bild
- Ingvar -
Användarvisningsbild
mrbaloo
Medlem++
Inlägg: 5344
Blev medlem: sön 30 sep 2007, 21:54
Ort: Ö-vik
Kontakt:

Re: Jordfel i eluttag.

Inlägg av mrbaloo »

Superbra förklaring inber (som vanligt när du är i farten).

En liten följdfråga: vad blir resultatet om båda anslutna enheterna är kopplad till ojordade uttag? Blir det samma problem då?

/MrBaloo
Användarvisningsbild
mrbaloo
Medlem++
Inlägg: 5344
Blev medlem: sön 30 sep 2007, 21:54
Ort: Ö-vik
Kontakt:

Re: Jordfel i eluttag.

Inlägg av mrbaloo »

Musikanten skrev:Det är lätt att bli överraskad när man mäter AC med en DVM eftersom den mäter med hög impedans som inte belastar mätpunkterna på samma sätt som en gammaldags analog voltmeter.
Dessa två kompletterar varandra faktiskt i vissa fall. :D
Bild
Spännande. Vad blir skillnaden?
Användarvisningsbild
inber
VIP medlem
Inlägg: 2801
Blev medlem: fre 03 okt 2008, 00:14
Ort: Stockholm

Jordfel i eluttag.

Inlägg av inber »

mrbaloo skrev:Superbra förklaring inber (som vanligt när du är i farten).

En liten följdfråga: vad blir resultatet om båda anslutna enheterna är kopplad till ojordade uttag? Blir det samma problem då?

/MrBaloo
Tack för berömmet!

Om jag tänker rätt så har du två lägen, förutsatt att båda enheterna har såna här nätfilter som jag beskriver:

Alt 1. stickpropparna är vända så att båda enheterna är i fas: 0 volts skillnad ("de gungar i takt")
Alt 2. stickpropparna är vända så att båda enheterna är i ofas med varandra: dubbla halva spänningen, dvs 230-240 volt

Det är alltså ren slump om det blir noll volt eller 240 volt. I båda fallen gäller att strömstyrkan (ampere) som går att kräma ut är låg, men jag vågar påstå att 240 volt är väldigt oskönt att få i sig.

Jag är inte elektriker, utan f d hobby-elektroniker, så vi får se om jag får mothugg.
Skriv som en klåpare om du vill uppfattas som en klåpare. Skriv gärna utan punkt och kommatecken, så har du minst en sak gemensam med den litterära celebriteten James Joyce - ingen orkar läsa vad du skrivit...
Användarvisningsbild
Riboe
Medlem
Inlägg: 294
Blev medlem: tor 11 aug 2011, 21:57
Ort: Solna

Re: Jordfel i eluttag.

Inlägg av Riboe »

inber skrev:
mrbaloo skrev:Superbra förklaring inber (som vanligt när du är i farten).

En liten följdfråga: vad blir resultatet om båda anslutna enheterna är kopplad till ojordade uttag? Blir det samma problem då?

/MrBaloo
Tack för berömmet!

Om jag tänker rätt så har du två lägen, förutsatt att båda enheterna har såna här nätfilter som jag beskriver:

Alt 1. stickpropparna är vända så att båda enheterna är i fas: 0 volts skillnad ("de gungar i takt")
Alt 2. stickpropparna är vända så att båda enheterna är i ofas med varandra: dubbla halva spänningen, dvs 230-240 volt

Det är alltså ren slump om det blir noll volt eller 240 volt. I båda fallen gäller att strömstyrkan (ampere) som går att kräma ut är låg, men jag vågar påstå att 240 volt är väldigt oskönt att få i sig.

Jag är inte elektriker, utan f d hobby-elektroniker, så vi får se om jag får mothugg.
I (äldre?) ej S-märkta förstärkare med omkoppöare på baksidan blir det så som du säger.
[a] Du vidrör ojordad förstärkare samt jordat föremål/förstärkare: 0 V eller 230 V beroende på omkopplare (eller stickpropp) i den ojordade. Vid 230 V, en (1) kondensator i serie med dig.
Du vidrör två ojordade förstärkare: 0 V eller 230 V beroende av båda omkopplarna (eller stickpropparna). Vid 230 V, två kondensatorer i serie med dig.

---
Med den kopplingen som är godkänd här mäter vi alltid halva spänningen (115 V) på repektive chassi eftersom vi har fas och nolla (där nollan skall ha jordpotential), och det sitter en kondensator till vardera tampen från chassiet.

Vad vi mäter upp för spänning saknar dock praktisk betydelse då det är uttagbar ström som avgör om det kan vara farligt (spänningen sjunker till nästan noll när du vidrör prylarna enligt ovan)

---
Dessa Y-kondensatorer brukar var på 4700 pF vilket om jag räknar rätt ger reaktansen (växelströmsmotståndet) 678 kOhm vid 50 Hz. Med 230 V och det hypotetiska antagandet att du har resistansen 0 Ohm genom kroppen blr den maximala resulterande strömmen 0,34 mA.

För det senare fallet ("S-märkta"/Europagodkända) förstärkare blir det så här
[a] 230 V till jordpotential i serie med dig och en kondensator. Max 0,34 mA
230 V till nollpotential i serie med dig och två kondensatorer (en i vardera apparaten). Max 0,17 mA

Jag skulle nog påstå att det fallet som kan bli farligt är när man kopplar ihop många ojordade prylar (många parallellkopplade kondensatorer) och tar i något jordat föremål. Om jag minns rätt har jag på förfrågan fått beskedet (eller läst) att max tillåten läckström är 2 mA. Obehagligt men knappast farligt.
Användarvisningsbild
mrbaloo
Medlem++
Inlägg: 5344
Blev medlem: sön 30 sep 2007, 21:54
Ort: Ö-vik
Kontakt:

Re: Jordfel i eluttag.

Inlägg av mrbaloo »

Tack för klargörandet. Jättebra.

I min elsäkerhetsbok från 1990 står det att känseltröskeln är ca 0.7-1 mA och att det börjar bli farligt med strömmar övet 4-5 mA och svårt att komma loss från 15.5 mA. Risk för kammarflimmer kan uppstå vid strömmar mellan 30-40 mA och 5 A.

Sedan verkar kroppsimpedansen minska exponentiellt med ökande spänning. Ex hand till hand: ca 175 kOhm vid 25 V, 75 kOhm vid 75 V, 20 kOhm vid 125 V och 5 kOhm vid 175 V. Givetvis är det även beroende av beröringsytans storlek, frekvens, fuktighetsgrad mm.
Användarvisningsbild
mrbaloo
Medlem++
Inlägg: 5344
Blev medlem: sön 30 sep 2007, 21:54
Ort: Ö-vik
Kontakt:

Re: Jordfel i eluttag.

Inlägg av mrbaloo »

I skrivande stund är elektrikern hemma hos oss och fixar jordade eluttag. Blir nog helt perfekt.

/MrBaloo
Användarvisningsbild
mrbaloo
Medlem++
Inlägg: 5344
Blev medlem: sön 30 sep 2007, 21:54
Ort: Ö-vik
Kontakt:

Re: Jordfel i eluttag.

Inlägg av mrbaloo »

...och så var jordproblemet ett minne blott. Elektrikern var mycket snabb.

Nu är hela musikrummet utrustat med jordade eluttag (även lamporna).

/MrBaloo
Användarvisningsbild
Musikanten
Medlem+
Inlägg: 734
Blev medlem: sön 16 sep 2012, 17:23
Ort: Lund

Re: Jordfel i eluttag.

Inlägg av Musikanten »

mrbaloo skrev:...och så var jordproblemet ett minne blott. Elektrikern var mycket snabb.
Nu är hela musikrummet utrustat med jordade eluttag (även lamporna).
/MrBaloo
:tummenupp:
- Ingvar -
Skriv svar